BBS (horário de dobra de barras) de laje plana e estimativa de quantidade de aço, neste tópico conhecemos o BBS da laje lisa e estimativa da quantidade de aço (armadura) utilizada em laje e Regra de Polegar para Aço em laje lisa e tipos de laje: laje lisa, laje unidirecional e laje bidirecional.
Sabemos que a laje é um trabalho muito importante que transfere a carga com segurança para a viga e da coluna e a carga atuando na coluna com segurança para o leito do solo.
Quando iniciamos nosso projeto e coluna de fundação e alvenaria e viga quando está concluído, e o trabalho mais importante para fazer o projeto da laje e como fazer o BBS da laje plana e a estimativa da quantidade de aço e a quantidade de armadura necessária.
Se você calcular a quantidade de aço necessária para a laje, você fará o pedido e comprará a quantidade de aço de acordo com a exigência, pois sabe que uma quantidade extra de aço obtém corrosão ao colocar em ambiente aberto que é dano de reforço
então devemos comprar aço de acordo com a exigência e BBS de laje plana ajuda você a saber quanta quantidade de aço necessária para o seu trabalho de laje de telhado e para o seu projeto. neste tópico discutimos sobre BBS de laje lisa. Vamos discutir sobre laje de telhado
● Laje do telhado :- laje de telhado é um projeto estrutural que é colocado sobre a superfície horizontal na parede de tijolo e viga e coluna. É estrutura horizontal feita de concreto pesado. No projeto estrutural a laje é de três tipos
1) laje plana :a laje de estrutura horizontal que é suportada diretamente pelo pilar ou parede de tijolos é conhecida como laje plana. Não possui viga de parede, carga morta e carga viva da laje lisa transfere diretamente para a coluna ou parede de tijolo e depois para a fundação da sapata e depois para o leito do solo.
.2) laje unidirecional: – a laje que é apoiada por vigas em dois lados opostos apenas em sentido único que é laje unidirecional. É por isso que a laje unidirecional dobra em uma direção e a carga agindo sobre ela é carga morta e carga viva distribuída apenas em dois lados opostos em uma única direção.
Se a relação entre vão maior e vão menor for igual ou superior a 2, deve-se adotar laje unidirecional. E ele se curvará em uma direção que é a direção mais longa do Span. Principalmente laje unidirecional tem duas vigas paralelas que carregam a carga agindo sobre ela pela laje.
● 3) laje em dois sentidos :- em laje bidirecional é suportado por viga nos quatro lados e carga transportada em ambas as direções. E distribua a carga em todos os quatro lados de maneira igual.
É por isso que na laje de duas vias é dobrada em ambas as direções e a resistência é fornecida de todos os quatro lados da viga para suportar a carga gravitacional agindo sobre ela por carga permanente e carga viva.
Na relação de laje de duas vias de maior vão e menor vão é menor que 2, então adotamos laje de duas vias.
Como sabemos a laje lisa é apoiada diretamente pelo pilar, portanto não tem uso de manivela. Dois tipos de barras fornecidas para laje plana 1ª barra reta de maior dimensão usada como barra principal e fornecida na parte inferior da laje na direção mais curta. e 2ª barra reta de menor dimensão usada como barra de distribuição ou transversal e fornecida no topo da laje sobre a barra principal em direção mais longa.
Como sabemos, existem dois tipos de barras usadas na laje, uma é a barra principal que também é conhecida como barra de manivela e a segunda é a barra de distribuição.
De uma maneira, a barra principal da laje que é a manivela usada apenas em uma direção de vão mais curto na parte inferior da laje e a barra transversal que é a barra de distribuição é uma barra reta colocada sobre a barra principal no vão mais longo.
Barra principal de laje bidirecional que é barra de manivela usada na parte inferior da laje em ambas as direções do vão mais longo e do vão mais curto. E essa é a barra transversal usada no topo da laje que é a barra reta usada sobre a barra principal.
Nota:- este tipo de laje lisa está desatualizado e não é utilizado no processo construtivo e no projeto estrutural, mas em áreas rurais será fornecido devido à baixa condição econômica para a cobertura do edifício.
No diagrama dado há uma área de seção transversal contendo o eixo x ao longo da direção horizontal e o eixo y ao longo da direção vertical.
Existem dois tipos de aço fornecidos no trabalho de laje plana, primeiro é a barra principal que será fornecida ao longo do eixo Y e a segunda é a barra de distribuição que será fornecida ao longo do eixo X.
● neste tópico, temos que determinar o seguinte
1) número da barra principal usada ao longo do eixo y
2) número de barra de distribuição usada ao longo do eixo x
3) comprimento de corte e comprimento efetivo de uma única barra principal usada ao longo do eixo y
4) comprimento de corte e comprimento efetivo da barra de distribuição única usada ao longo do eixo x
5) estimativa de exigência de armadura em BBS de laje lisa
Suponha que fornecemos os seguintes dados
Comprimento da laje (X) = 3000 mm (eixo x)
Comprimento da laje (Y) = 4000 mm (eixo y)
Diâmetro da barra principal Dm = 10mm
Diâmetro da barra de distribuição Dd=8mm
Tampa transparente em todos os lados C = 25 mm
Espessura da laje H = 150 mm
Espaçamento entre a barra principal Sm = 125 mm
Espaçamento entre a barra de distribuição Sd= 150 mm
●1) número de barra principal usada em direção ao eixo y e extensão mais curta
Nm= número da barra principal ?
Sm = espaçamento = 125 mm
Largura ao longo de Y = 4000 mm
Temos fórmula para calcular o número de barra principal
Nm =( largura_2 cobertura)/espaçamento)+1
Nm =( Y_2C/Sm) +1
Nm = (4000mm_2×25)/125mm+1
Nm = (4000_50)/125+1
Nm = 31,6+1 arredondamento de 31,6 é igual a 32
Nm = 32 +1 = 33 us
●2) número de barra de distribuição usada em direção ao eixo X em direções mais longas
Nd= número da barra de distribuição ?
Sd = espaçamento = 150 mm
Largura ao longo de X = 3000 mm
Temos fórmula para calcular o número de barra de distribuição
Nd =(comprimento_2cobertura)/espaçamento+1
Nd =(X_2C/Sd) +1
Nd = (3000mm_2×50)/150mm+1
Nd = 2950 mm/150 mm +1
Nd = 19,66 +1 arredondamos 19,66 como 20 então
Nd = 20 +1 = 21 us
Cm1 = comprimento de corte de uma única peça da barra principal
Cm1 = comprimento efetivo + comprimento de desenvolvimento
Observação. Na verdade, esta é a laje plana, portanto, eles não têm uso de manivela ou barra dobrada, apenas a barra reta é fornecida como barra principal e barra de distribuição e fornece comprimento de desenvolvimento com a seção de junção do pilar e da laje.
Comprimento efetivo = comprimento da laje ao longo da cobertura do eixo x_2
Comprimento de desenvolvimento Ld=40d onde d é o diâmetro da barra principal e se usarmos o grau M20 de concreto e o grau Fe415 de aço.
Temos fórmula para calcular o comprimento de corte de uma única peça da barra principal
Cm1= (comprimento _ 2 tampa) + Ld
Onde temos
Comprimento do vão ao longo do eixo X = 3000 mm
Cobertura = 25 mm
Cm1 = (3000 _2×50) + 40×10
Cm1 = (3000_50) + 400mm
Cm1 = 2950 +400 mm
Cm1 = 3350 mm
Cm1 = 3350 mm = 3,350 metros
Cm = comprimento total de corte da barra principal
Cm = Nº de nos × comprimento de corte de uma barra principal
Cm = Nm × Cm1
Cm = 33 × 3,350 metros = 110,55 metros
Temos fórmula para o cálculo do peso da barra principal em quilograma por metro
Peso = (D^2/162)×L
Temos Dm = diâmetro da barra principal é de 10 mm e comprimento é de 110,55 metros
Peso =[ (10×10)/162]×110,55 kg/m
Peso da barra principal Wm = 68,24 kg
Cd1 = comprimento de corte de uma única peça de barra de distribuição
Cd1 = comprimento efetivo + comprimento de desenvolvimento
Comprimento efetivo = comprimento da cobertura da sapata_2
Observação. Na verdade, esta é a laje plana, portanto, eles não têm uso de manivela ou barra dobrada, apenas a barra reta é fornecida como barra principal e barra de distribuição e fornece comprimento de desenvolvimento com a seção de junção do pilar e da laje.
Temos fórmula para calcular o comprimento de corte de uma única peça de barra de distribuição
Cd1= (comprimento do eixo y _ 2 tampa) + Ld
Comprimento de desenvolvimento Ld=40d onde d é o diâmetro da barra de distribuição e se usarmos o grau M20 de concreto e o grau Fe415 de aço.
Onde temos
Largura da laje y = 4000 mm
Cobertura = 25 mm
Dd=8mm de diâmetro da barra de distribuição
Cd1 = (4000 _2×25) + 40×8mm
Cd1 = (4000_50) + 320 mm
Cd1 = 3950 +320mm
Cd1 = 3950 +320 mm
Cd1 = 4270 mm = 4,270 m
Cd = comprimento total de corte da barra de distribuição
Cd = Nº de nos × comprimento de corte da barra de distribuição de uma peça
Cd = Nd × Cd1
Cd = 21 × 4,270 metros = 89,67 metros
●8) cálculo do peso da barra de distribuição
Temos fórmula para o cálculo do peso da barra de distribuição em quilograma por metro
Peso = (D^2/162)×L
Temos Dd = diâmetro da barra de distribuição é de 8 mm e comprimento é de 89,67 metros
Peso =[ (8×8)/162]×89,67 kg/m
Peso da barra de distribuição Wd = 35,43 kg
Peso total = Wm + Wd
Peso total = 68,24 kg + 35,43 kg
Peso total = 103,67 kg
◆Você pode me seguir no Facebook e Assine nosso YouTube Canal
Você também deve visitar: -
1) calcular a carga própria da coluna
dois) calcular a carga própria da viga por metro
3) calcular a carga da laje por metro quadrado
4) calcular a carga morta da parede de tijolos por metro
5) capacidade de carga final da coluna
Se quisermos saber a quantidade de aço necessária para 1 metro quadrado
Temos dimensão = 3000×4000mm
Qual é área = 3m × 4 m = 12m2
Agora convertendo metro quadrado em pés quadrados
1m2 = 10.764 pés quadrados
12 m2 = 12 × 10,764 pés quadrados = 130 pés quadrados
Laje plana de 130 pés quadrados, precisamos de cerca de 104 kg de aço
Para 1 pé quadrado = 104/130 = 0,8 kg
Para 100 pés quadrados precisamos = 80 kg
1) Regra do polegar para a barra principal
Para 1 pé quadrado = 68,24/130 = 0,53 kg
Para 100 pés quadrados = 53 kg
2) Regra de polegar para barra de distribuição
Para 1 pé quadrado = 35,43/130 = 0,27 kg
Para 100 pés quadrados = 27 kg
Relação = quantidade de barra de distribuição/quantidade de barra principal
Relação = 27/53 = 1:2 significa que se você quiser comprar barra principal de 10 mm de diâmetro e barra de distribuição de 8 mm de diâmetro, temos em mente que a barra principal é apenas o dobro da barra de distribuição.